在工厂生产过程中会产生大量的挥发性有机物废气,这些废气不仅会对作业人员的身体造成极大的危害,也会对周边的环境造成污染,所以Vocs治理方案格外的重要。在VOCS治理系统中我们经常碰见一些棘手的问题,下面整理了八个Vocs治理系统常见故障快速处理的办法,希望对大家有所帮助。


系统开机后脱附风机状态显示故障
检查内容:1.检查变频器是否运行正常。2.检查风机实际在运转。3.检查风机压差开关接线
故障点:压差开关触点接触不良。
处理方法:更换压差开关。
热风炉出口温度高温报警
检查内容:1.检查温度传感器接线是否正常。2.检查温度传感器(对调其它传感器)。3.检查温控表接线及参数
故障点:温控表内部元件损坏,偶有检测错误出现高温报警。
处理方法:更换温控表。
系统开机报内漏故障,多次复位重启无效
检查内容:1.检查天然气压力。2.检查内漏压力开关。3.检查燃气主管路电磁阀。4.检查燃烧控制柜接线
故障点:当开机报内漏故障后系统关断内漏控制器的电源,导致无法远程对内漏控制器进行复位。
处理方法:更改内漏控制器的电源接线。
系统运行偶有主工艺风机短路故障
检查内容:1.检查电机接线。2.检查电机电缆。3.检查变频器。4.检查控制柜内部接线
故障点:控制柜内断路器下口压线螺杆与背板绝缘损坏造成短路。
处理方法:重新做好绝缘处理,更换较短螺杆加大绝缘距离。
 系统开机时燃烧器报点火失败,燃烧器故障代码为“2”
检查内容:1.检查天然气压力。2.检查助燃风机压力。3.检查点火变压器。4.检查UV探头。5.检查点火棒
故障点:点火棒绝缘降低,点火时在后端出现放电。
处理方法:更换点火棒。
RTO的A槽回流阀开末到位报警
检查内容:1.检查气动阀供气压力。2.检查控制柜内小继电器动作情况。3.检查电磁阀接线。4.检查电磁阀线圈
故障点:电磁阀线圈损坏。
处理方法:更换压电磁阀。
 系统运行报阀位故障
检查内容:1.检查控制柜内阀门电源。2.检查阀门线圈。3.检查阀门接线
故障点:经检查发现A系统转轮吸附出口电磁阀线圈插头处因下雪进水了,造成短路跳闸。
处理方法:电磁阀防水板加长,防止雨雪淋湿。
开机后没有溶剂产出(回收系统)
检查内容:1.检查三槽切换阀动作。2.检查冷却循环水是否正常。3.检查凝结管理回流是否正常。4.检查溶剂分离槽出口位置。5.检查蒸汽压力
故障点:经过排查发现蒸汽压力低不稳定,含水量大,溶剂无法脱附下来。
处理方法:调整锅炉压力。
 
 
 

返回极限挑战宝藏行

咨询热线

产品中心

联系我们

xml地图 | sitemap地图
武炼巅峰
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
杨幂 比亚迪 海上繁花 老年版APP兴起卫河鹤壁段决堤 创造营2021 最强狂兵 欢乐斗地主 革命者 数字地球 减肥减出世界冠军 拜托了冰箱 格力研发空调发电 该忘了 寂静之地2 叛逆者 红旗 猫和老鼠 Without Me 革命者 凯迪拉克 少年赘婿 迪丽热巴 诺曼底登陆 穿越火线 海贼王 Upperground 喜羊羊与灰太狼 我要我们在一起 张尚武 大赢家 风语者 上古 香港商报 王思聪 吴亦凡 高手问道 离开地球表面 刑侦日记 山河令 逃离塔科夫 2016奥运会 英超 刺客伍六七 解放军报 爱情公寓开门大吉 造梦西游3 自费40万环游世界 最强狂兵 帝霸 happier 王一博 赛尔号 下一位前度 千古玦尘 我和我的家乡 中国大妈 吉利 | 下一页